NolaxThensbane Mesaj tarihi: Mayıs 20, 2011 Paylaş Mesaj tarihi: Mayıs 20, 2011 Yeni şofben taktırmaya teknik servis geldi adamlar toprak hattının olmadığını bütün apartmanın toprak hattının sıfırlandığını yeniden toprak hattı çekilmesi gerektiğini söylediler.İyi dedik çağırdık elektrikçiyi ölçümler yapıldı teknik servisin hatalı olduğunu toprak hattın olduğunu söylediler hatta elektrikçi ile servistekiler birbirine girdi. Şimdi durum şu arzum teknik servisi voltaj ölçüyor, elektrikçi ise hayır ohm ölçülür diyor ve topraklamanın olduğunu söylüyor.Elektrikten anlıyanlar lütfen yardımcı olabilir mi? Bu arada arzum gittiği 30evden 15inde toprak hattın olmadığını iddia ediyor. Link to comment Sosyal ağlarda paylaş Daha fazla paylaşım seçeneği…
Esh Mesaj tarihi: Mayıs 20, 2011 Paylaş Mesaj tarihi: Mayıs 20, 2011 toprak hattı vardır da yetersizdir. Link to comment Sosyal ağlarda paylaş Daha fazla paylaşım seçeneği…
forgiver Mesaj tarihi: Mayıs 20, 2011 Paylaş Mesaj tarihi: Mayıs 20, 2011 şofben se taktır termosifonsa da taktır, topraklama arkasından gelir Link to comment Sosyal ağlarda paylaş Daha fazla paylaşım seçeneği…
NolaxThensbane Mesaj tarihi: Mayıs 20, 2011 Konuyu açan Paylaş Mesaj tarihi: Mayıs 20, 2011 Arzum topraklama hat olmadan takmayız diyorlar garantisini bozuk taktırmaya değer mi yoksa şofbeni değiştirmeli mi? Link to comment Sosyal ağlarda paylaş Daha fazla paylaşım seçeneği…
forgiver Mesaj tarihi: Mayıs 20, 2011 Paylaş Mesaj tarihi: Mayıs 20, 2011 V=I.R R=V/I ikisi de aynı şeyi ölçüyor niye farklı çıksın ki şofben dediğin tüple mi çalışıyor yoksa elektrikle mi ısınıyor Link to comment Sosyal ağlarda paylaş Daha fazla paylaşım seçeneği…
NolaxThensbane Mesaj tarihi: Mayıs 20, 2011 Konuyu açan Paylaş Mesaj tarihi: Mayıs 20, 2011 http://www.biralisveris.com/images_buyuk/f66/27042610262274641.JPG Bundan işte. Teknik servis hatta Volt yok o yüzden toprak hattı çalışmıyor diyor.Şimdi şikayetvar'a da baktım birkaç kişinin daha böyle sorunu olmuş. Link to comment Sosyal ağlarda paylaş Daha fazla paylaşım seçeneği…
Lancelion Mesaj tarihi: Mayıs 20, 2011 Paylaş Mesaj tarihi: Mayıs 20, 2011 gerilim ölçünce sıfır çıkmalı ya da ben boşuna okuyorum gerçi ben boşuna okuyorum ya Link to comment Sosyal ağlarda paylaş Daha fazla paylaşım seçeneği…
forgiver Mesaj tarihi: Mayıs 20, 2011 Paylaş Mesaj tarihi: Mayıs 20, 2011 ondan sa tesisat sağlam olsun Link to comment Sosyal ağlarda paylaş Daha fazla paylaşım seçeneği…
NolaxThensbane Mesaj tarihi: Mayıs 20, 2011 Konuyu açan Paylaş Mesaj tarihi: Mayıs 20, 2011 Tesisat sağlam olsunda şimdi iki farklı şey söyleniyor elektriktende hiç anlamıyorum ne yapmalı Link to comment Sosyal ağlarda paylaş Daha fazla paylaşım seçeneği…
throine Mesaj tarihi: Mayıs 20, 2011 Paylaş Mesaj tarihi: Mayıs 20, 2011 NolaxThensbane said: Yeni şofben taktırmaya teknik servis geldi adamlar toprak hattının olmadığını bütün apartmanın toprak hattının sıfırlandığını yeniden toprak hattı çekilmesi gerektiğini söylediler.İyi dedik çağırdık elektrikçiyi ölçümler yapıldı teknik servisin hatalı olduğunu toprak hattın olduğunu söylediler hatta elektrikçi ile servistekiler birbirine girdi. Şimdi durum şu arzum teknik servisi voltaj ölçüyor, elektrikçi ise hayır ohm ölçülür diyor ve topraklamanın olduğunu söylüyor.Elektrikten anlıyanlar lütfen yardımcı olabilir mi? Bu arada arzum gittiği 30evden 15inde toprak hattın olmadığını iddia ediyor. nereyi ölçtüğünü ve değerleri biliyor musun? faz-nötr arası ~220 çıkmalı, nötr-toprak gerilimi de 0-3v arasında ise topraklama yapılmıştır. eğer evinde ölçü aletin varsa ve kullanmayı da biliyorsan bilgisayarın güç kaynağına giden kabloyu kullanarak sen de ölçüp öğrenebilirsin evind topraklama var mı varsa ne derecede iyi topraklama yapılmış? Link to comment Sosyal ağlarda paylaş Daha fazla paylaşım seçeneği…
BonePART Mesaj tarihi: Mayıs 20, 2011 Paylaş Mesaj tarihi: Mayıs 20, 2011 Toprak notr arasinda gwrilim mi var miz olabilir gercek tppraklqma ise yane notre zontlememislerse fark cikar voltaj olarak azda olsa. Toprak hatti ile yer arasindaki direnc olculurde kazik felan cakmak lazim nasil yaptiki hemen elktrikci. Elektrik muhendisleri odasibilirkisilik yapiyo bu islemlere cok inatlaztiysaniz alartmanca caarin iate ama masraflixir Link to comment Sosyal ağlarda paylaş Daha fazla paylaşım seçeneği…
Chemical Mesaj tarihi: Mayıs 20, 2011 Paylaş Mesaj tarihi: Mayıs 20, 2011 faz ile toprak arasına bi yük bağlayıp, sonra bakalım ne kadar akabiliyor toprağa diye bakıp hesapla karşılaştırsan, bunu yaparken de nötr ile faz arasındaki gerilimi kontrol etsen, gerilim çok düşüyorsa, hmm, toprağı nötr'e çakmışlar desen? Link to comment Sosyal ağlarda paylaş Daha fazla paylaşım seçeneği…
dasaaa Mesaj tarihi: Mayıs 20, 2011 Paylaş Mesaj tarihi: Mayıs 20, 2011 decoding bonepart Link to comment Sosyal ağlarda paylaş Daha fazla paylaşım seçeneği…
vaperon Mesaj tarihi: Mayıs 20, 2011 Paylaş Mesaj tarihi: Mayıs 20, 2011 Link to comment Sosyal ağlarda paylaş Daha fazla paylaşım seçeneği…
nomsaR Mesaj tarihi: Mayıs 20, 2011 Paylaş Mesaj tarihi: Mayıs 20, 2011 BonePART said: inatlaztiysaniz alartmanca caarin iate ama masraflixir hepsini anladım bi şunda fikirsizim. Link to comment Sosyal ağlarda paylaş Daha fazla paylaşım seçeneği…
forgiver Mesaj tarihi: Mayıs 20, 2011 Paylaş Mesaj tarihi: Mayıs 20, 2011 topraksız hattan yazıyor işte dalgalanma olmuş Link to comment Sosyal ağlarda paylaş Daha fazla paylaşım seçeneği…
Bone Mesaj tarihi: Mayıs 20, 2011 Paylaş Mesaj tarihi: Mayıs 20, 2011 BonePART said: Toprak notr arasinda gwrilim mi var miz olabilir gercek tppraklqma ise yane notre zontlememislerse fark cikar voltaj olarak azda olsa. Toprak hatti ile yer arasindaki direnc olculurde kazik felan cakmak lazim nasil yaptiki hemen elktrikci. Elektrik muhendisleri odasibilirkisilik yapiyo bu islemlere cok inatlaztiysaniz alartmanca caarin iate ama masraflixir bonepart'ı çağırın o açıklasın diycektim de, şu mesajı okuduktan sonra pişman oldum. Link to comment Sosyal ağlarda paylaş Daha fazla paylaşım seçeneği…
Jeeztro Mesaj tarihi: Mayıs 20, 2011 Paylaş Mesaj tarihi: Mayıs 20, 2011 abi yok tamamen şuursuzca yazılmış olması diyecem mesajın, adam boş da konuşmuyo gayet birşeyler anlatma çabasında. ne bileyim, bi yandan başka bir iş yaparken ekrana bakmadan yazdı gitti fasdads Link to comment Sosyal ağlarda paylaş Daha fazla paylaşım seçeneği…
calimero Mesaj tarihi: Mayıs 20, 2011 Paylaş Mesaj tarihi: Mayıs 20, 2011 nomsaR said: BonePART said: inatlaztiysaniz alartmanca caarin iate ama masraflixir hepsini anladım bi şunda fikirsizim. apartmanca :D Link to comment Sosyal ağlarda paylaş Daha fazla paylaşım seçeneği…
Chemical Mesaj tarihi: Mayıs 20, 2011 Paylaş Mesaj tarihi: Mayıs 20, 2011 "o işte" said: Toprak notr arasinda gwrilim mi var miz olabilir gercek tppraklqma ise yane notre zontlememislerse fark cikar voltaj olarak azda olsa. Toprak hatti ile yer arasindaki direnc olculurde kazik felan cakmak lazim nasil yaptiki hemen elktrikci. Elektrik muhendisleri odasibilirkisilik yapiyo bu islemlere cok inatlaztiysaniz alartmanca caarin iate ama masraflixir ÇEVİRİYORUM Toprak ile nötr hattı arasında gerilim olabilir eğer hat gerçek topraklama ise, nötrden çakma yapılmamışsa voltaj farkı az da olsa çıkacaktır. Toprak hattı ile yer arasındaki direnç ölçülür de toprağa kazık çakmak falan lazım, sizin elektrikçi nasıl öle hemen ölçtü ki? Elektrik mühendisleri odası bu işlemlere bilir kişilik yapıyor çok inatcıysanız apartmanca çağırın işte ama masraflıdır. Link to comment Sosyal ağlarda paylaş Daha fazla paylaşım seçeneği…
Esh Mesaj tarihi: Mayıs 20, 2011 Paylaş Mesaj tarihi: Mayıs 20, 2011 nomsaR said: BonePART said: inatlaztiysaniz alartmanca caarin iate ama masraflixir hepsini anladım bi şunda fikirsizim. inatlaştıysanız apartmanca çağırın işte ama masraflıdır Link to comment Sosyal ağlarda paylaş Daha fazla paylaşım seçeneği…
aquila Mesaj tarihi: Mayıs 20, 2011 Paylaş Mesaj tarihi: Mayıs 20, 2011 genc patiler boneu anlamakta zorlaniyor. Link to comment Sosyal ağlarda paylaş Daha fazla paylaşım seçeneği…
Absolut Mesaj tarihi: Mayıs 20, 2011 Paylaş Mesaj tarihi: Mayıs 20, 2011 Binada bir daire topragi kisa devrelemistir odur sorun. Link to comment Sosyal ağlarda paylaş Daha fazla paylaşım seçeneği…
NolaxThensbane Mesaj tarihi: Mayıs 20, 2011 Konuyu açan Paylaş Mesaj tarihi: Mayıs 20, 2011 Elektrikçi ve teknik servisler öyle dediğiniz gibi toprakla bilmem ne arasında ölçüm yapmadı sanırım elektrik hattı üstünde ölçüm yapıldı yada şofbenin hattına. Link to comment Sosyal ağlarda paylaş Daha fazla paylaşım seçeneği…
throine Mesaj tarihi: Mayıs 20, 2011 Paylaş Mesaj tarihi: Mayıs 20, 2011 NolaxThensbane said: Elektrikçi ve teknik servisler öyle dediğiniz gibi toprakla bilmem ne arasında ölçüm yapmadı sanırım elektrik hattı üstünde ölçüm yapıldı yada şofbenin hattına. nötrle toprak arası ölçüm yapma dediğim şu. hani pc ye giden güç kablosu varya 3 tane delik olur o alttaki yan yana iki delik faz ve nötr olur biraz üstteki tek delikte topraktır. probları deliğe sokarsın faz-nötr, nötr toprak ölçersin çok basit yani. Link to comment Sosyal ağlarda paylaş Daha fazla paylaşım seçeneği…