topraklama


Öne çıkan mesajlar

Mesaj tarihi:

faz ve nötr var

nötr kablosu yalıtımsız

faz kablosu sağlam

apartman 35 senelik

ne yapayım?

sigortaya kadar toprak hattı çektirsem? sonra devam ettirmek için

nötrü yenilemeye gerek var mı?

nötrden topraklama yapmak? (elektirkçi önerisi)

 

bir de avizelere giden kablo uçları oksitlenmiş

komple yenilemeye gerek var mı

kesip ek yapmak çözüm olur mu

 

Mesaj tarihi:

Selam,

Tüm evin sistemini mi yenilemek istiyorsun?

Ayrıca sigorta kutusunda toprak olduğuna emin misin; boşuna toprak hattı ile uğraşma. Elektrikçinin önerisi saçmalık ötesi! Sakın öyle bir şey yapma.

Oksitlenen uç için en iyi yöntem kesip geriden temiz uç açmak ama bunu yapma imkânın yoksa oksiti temizleyebilirsin de; çok ince zımpara ve sitrik asit(sirke de olur) ile temizlenir. Kablonun gerisinin oksitli olmasının önemli yok. Ama neden oksitlenmiş onu merak ettim :\ Kesip ek yapmak ancak kablonun gerisi sorunsuz ise denenebilir. Temizleyebiliyorsan kesme ama.

Saygılar.

Mesaj tarihi:

@paramecium

Komple yenilemek masraflı oluyor zaten prizlere giden kablolar iyi durumda

topraklama yok binada 

Binaya toprak hattı karar alınırsa sigortadan devam eder diye kablo çektirmeyi düşündüm oraya kadar

mantıklı mı bilmiyorum

 

önceden oturanları aradım

sorun yaşamamışlar şimdiki haliyle

 

(elektrikçinin önersini yanlış anlamış da olabilirim)

 

sonuç olarak topraklama yapmazsam başıma ne gelir

 

 

 

 

 

Mesaj tarihi:

Selam,

Elektrik kaçağı olduğunda, cihazın gövdesinde kalmak yerine toprak hattına aktarılacağı için çarpılmazsın; kaçak akım rölesi kullanarak daha da güvenli hale getirebilirsin evini.

Saygılar.

Mesaj tarihi:

Teşekkür ederim abi

 

bir de bu kablolar 35 yıllık

Ondan dolayı kayıp olur mu

faz hattının plastik kaplaması yanmamış sağlam

nötr çıplak plastik boru içinde

×
×