input max. 16 amper bir ups var
http://www.vatanbilgisayar.com/KGK%20ve%20Reg%C3%BClat%C3%B6rler/tuncmatik-tsk1180-newtech-pro-3-kva-11-lcd-online-ups/productdetails.aspx?I_ID=42149
3 KVA

batarya kısmı max. 50 amper

ups a bağlayacağım cihaz 20 amper girişli/çıkışlı

sıkıntı olur mu
Mesaj tarihi:
daha az güç tüketen bir cihazda yine düşük amper girişli ups (7) şimdiye kadar sorun çıkarmadı
bilinçsizce hunharca bağlamışız

400 VA harcıyor
ama sigortası 16A yazıyor

ilk mesajdakinden başka bir konu bu

tunçmatiki arıyımda anlayan birinin telefona gelme olasılığı?
Mesaj tarihi:
Hehehe sağlam dirençli bişi olması lazım.
Hadi bulalım ne olabilir.
Fırın veya saç kurutma makinesi ve elektrikli süpürge olamaz çünkü onlara UPSe gerek yok.
PC desen tek başına o yükü çekemez.
Çamaşır bulaşık makinesi de aynı 1. tahmin gibi.
Aklıma tek gelen evin girişine bağlıyacak olabilir belki.
Mesaj tarihi:
ahanda bunu

http://i.imgur.com/VFfs3.jpg

yalnız ilk açılışta 20 A istiyor zaten zaman zaman 25A lik sigortayı attırıyor
normal çalışması 3500 VA
Mesaj tarihi:
yalnız paticik teknik konularda çok yetersiz

sosyal konularda ise herkes patronun oğlu mevkisinde, 10 tane rus 20 tane polonyalı sevgili tüketmiş ki, antisosyal nördlük tavan
insert tatava text
Mesaj tarihi:
Abi pardonda şimdi bilmem kaç paralık çekme testi aletin için UPS alırken bana soruyorsan burda bir komedi var demek. Ara üretici firmasını adam gibi alet al yani yakarsın cihazı üzülürsün sonra.
Diğeri de sertlik testi cihazı yanılmıyorsam. Peheyyy kalite kontrol labı peheyy.
Mesaj tarihi:
ups başka bir cihazla geldi orda ihtiyaç olmadığı için aldım bu tarafa
bağlamadan önce de soruyorum işte sorun olması muhtemel diye
ki herhangi bir bağlantı yapmadım

ups deki amaç cihazı çalıştırmak değil, test sırasında kesilmez ya düşüncesindeyim
sadece voltaj sapmalarından korusun yeter

diğer sertlik cihazlarının amper değerleri uygun zaten o tarafa alcam

yalnız şurada hiç bir sorun çıkmadı
spectrometre+monitör+kasa yı bile çekti 1200 VA ups
said:
daha az güç tüketen bir cihazda yine düşük amper girişli ups (7) şimdiye kadar sorun çıkarmadı
bilinçsizce hunharca bağlamışız

400 VA harcıyor
ama sigortası 16A yazıyor
• Fuse: 16 A slow-blow


sonuçta her meslekten kişi var burada, gayet normal buraya danışmam
Mesaj tarihi:
Şöle bişi var yanlız biz asansörleri 5.5 KW makine motorunu bildiğin bilgisayar UPS ile çalıştırıyoruz. Ha orda tabi nominal yük felan olayı var. Bu aletin peak akımımı 20 A nominal akımı mı?
Sigorta 20 A se peak akımı 18 i felan geçmez yoksa her açtığında aleti sigorta atar.
Mesaj tarihi:
20A cihaz ilk çalışırken çıktığı max. değer
normalde 15-16 A (3500 VA)

panodaki sigorta 25 A lik (siemens B )
sigorta atmayı 10 açılışta 1 yaptı
diğer cihazlar genelde açık onlarla bağlantısı var mı yok mu dikkat etmedim
Mesaj tarihi:
kısaca bana 4000+ VA
25 A lık bir güç kaynağı lazım çekme test için kullanırsam

kağıt üzerinde böyle de alıntı yaptığım cihaz nerden kurtarıyor onu çözemedim
×
×