NolaxThensbane Mesaj tarihi: Mayıs 20, 2011 Konuyu açan Paylaş Mesaj tarihi: Mayıs 20, 2011 Hmm anladım dediğini ama ölçümü ben yapamam cihaz yok. Link to comment Sosyal ağlarda paylaş Daha fazla paylaşım seçeneği…
throine Mesaj tarihi: Mayıs 20, 2011 Paylaş Mesaj tarihi: Mayıs 20, 2011 throine said: nereyi ölçtüğünü ve değerleri biliyor musun? faz-nötr arası ~220 çıkmalı, nötr-toprak gerilimi de 0-3v arasında ise topraklama yapılmıştır. eğer evinde ölçü aletin varsa ve kullanmayı da biliyorsan bilgisayarın güç kaynağına giden kabloyu kullanarak sen de ölçüp öğrenebilirsin evind topraklama var mı varsa ne derecede iyi topraklama yapılmış? heh. eklemeyi unutmuşum faz-toprak arası da ~220 olmalı. Sıfırsa topraklama hattı hiç yoktur binada belki adamlar direkt bundan anlamışlardır. Ayrıca 30 binadan 15inde yok demekle yine iyimser konuşmuşlar bence. Link to comment Sosyal ağlarda paylaş Daha fazla paylaşım seçeneği…
NolaxThensbane Mesaj tarihi: Mayıs 20, 2011 Konuyu açan Paylaş Mesaj tarihi: Mayıs 20, 2011 Valla elektrikçi kendinden acayip emin emoyu arayın bile diyor kendisi teknik servise. Kendisini dinleyip taktırmak mı lazım(garantiyi yok sayıp) yoksa 2000tl masraf yapıp tek kata toprak hat mı çekmeli =) Link to comment Sosyal ağlarda paylaş Daha fazla paylaşım seçeneği…
kertenkel Mesaj tarihi: Mayıs 20, 2011 Paylaş Mesaj tarihi: Mayıs 20, 2011 2000 ytl verilmez taktır gitsin =) 2000 ytl'ye kazan alırsın apartmana Link to comment Sosyal ağlarda paylaş Daha fazla paylaşım seçeneği…
throine Mesaj tarihi: Mayıs 20, 2011 Paylaş Mesaj tarihi: Mayıs 20, 2011 NolaxThensbane said: Valla elektrikçi kendinden acayip emin emoyu arayın bile diyor kendisi teknik servise. Kendisini dinleyip taktırmak mı lazım(garantiyi yok sayıp) yoksa 2000tl masraf yapıp tek kata toprak hat mı çekmeli =) abi işte mühendise sorduk böyle böyle dedi dersin. faz-nötr, faz-toprak, nötr- toprak gidin beraber ölçün değerleri görelim neymiş. aletler yalan söylemez. apartmanda illaki birinde ölçüm aleti vardır. gidin deneyin işte. :)) Link to comment Sosyal ağlarda paylaş Daha fazla paylaşım seçeneği…
Popeye Mesaj tarihi: Mayıs 20, 2011 Paylaş Mesaj tarihi: Mayıs 20, 2011 BonePART said: zontlememislerse bu elektrikle ilgili bir terim mi yoksa yazim hatasi mi? Link to comment Sosyal ağlarda paylaş Daha fazla paylaşım seçeneği…
Sparkcaster Mesaj tarihi: Mayıs 20, 2011 Paylaş Mesaj tarihi: Mayıs 20, 2011 http://www.cadred.org/Images/Gallery/Originals/4523_stevie-wonder-twitter-100309-lg-67100506.jpg Link to comment Sosyal ağlarda paylaş Daha fazla paylaşım seçeneği…
Chemical Mesaj tarihi: Mayıs 20, 2011 Paylaş Mesaj tarihi: Mayıs 20, 2011 nedense burda bunun gibi teknik sorunlar hiç sorun olamıyo, mesela geçen gün birisinin oda kapısı kilitli kalmış lockpick vardı sende diye çağırdılar, 15 saniye kapıyı açtım, 5 dakka kedilerini sevdim Link to comment Sosyal ağlarda paylaş Daha fazla paylaşım seçeneği…
Qualance Mesaj tarihi: Mayıs 21, 2011 Paylaş Mesaj tarihi: Mayıs 21, 2011 Popeye said: BonePART said: zontlememislerse bu elektrikle ilgili bir terim mi yoksa yazim hatasi mi? şöntlememişlerse olarak düşünmemiz gerekir. Bonepartın yazdığı kesinlikle doğru. Sorulması gereken sorular: 1. Elektrikçi ohm değerini nasıl ölçtü 2. Şohbeni takan elemanlar neredeki voltajı ölçtü faz/toprak notr/toprak şimdi olabilecek eksikleri sıralıyayım: 1. Elektrikçi eğer ohmmetre ile bildiğimiz avuç içine sığacak basit bir alet ile direnç ölçtü ise saçmalamıştır mikroohmmetre(toprak direnci ölçen aletler kullanılması gerek vsvs) 2. topraklama olarak nötr de kullanılabiliyor faz/toprak ölçümü her zaman o binada toprak hattının olduğu anlamına gelmeyebilir her gördüğünüz 220v faz + toprak arası voltaj olmayabilir. Ayrıca nötr toprak arası voltaj ölçümde pek sağlıklı değil zira nötrde o an geri dönüm sağlayan aletlerden birisi çalışmıyor olabilir. En sağlıklı anlayabileceğinz çözüm dediğiniz yere 3 kablo geliyormu, sonra bu 3 kablo kat kutunuza gidince sarı yeşil olanlar ayrı bağlımı, sonra bina girişindeki panoda yine ayrı bağlımı bağlı ise en son binanın topraklaması sağlammı diye emodan ölçüm yaptırmanız. Ve en son olarak o resimdeki elektrikli ısıtıcıyı kullanıcaksanız kesinlikle topraklı hatta bağlamanız ve bağladığınız hatta 30mA lik kaçak akım rölesi (KAR) koymanızı tavsiye ederim. zira içinden su geçiyor suda saf su olmadıgından tam yalıtkan değildir topraksız bir durumda herhangi bir kaçakta sudan çarpılma ihtimaliniz çok yüksek olur. Link to comment Sosyal ağlarda paylaş Daha fazla paylaşım seçeneği…
throine Mesaj tarihi: Mayıs 21, 2011 Paylaş Mesaj tarihi: Mayıs 21, 2011 prize iki prob sokmak için emo'dan adam mı çağıracaksınız yani bu mu? Link to comment Sosyal ağlarda paylaş Daha fazla paylaşım seçeneği…
kingpin Mesaj tarihi: Mayıs 21, 2011 Paylaş Mesaj tarihi: Mayıs 21, 2011 vaperon said: şuraya kadar ciddi ciddi okudum ddfs Link to comment Sosyal ağlarda paylaş Daha fazla paylaşım seçeneği…
NolaxThensbane Mesaj tarihi: Mayıs 21, 2011 Konuyu açan Paylaş Mesaj tarihi: Mayıs 21, 2011 Yahu apartmana tesla bobini kurmucaz alt tarafı şofben takacaz emodan adam mı çağırılır bunun için. Link to comment Sosyal ağlarda paylaş Daha fazla paylaşım seçeneği…
Qualance Mesaj tarihi: Mayıs 21, 2011 Paylaş Mesaj tarihi: Mayıs 21, 2011 Olması gerekeni yazdık ama dediğiniz gibi astarı yüzünden pahalıya patlayacağı için siz elektrikçinize güvenin. Fazla açıklamaya girmiyim yukarıdaki gibi coşuyorum sonra, şu anda da başım feci ağrıyor madde madde yazayım; 1. Topraklama ile aldığın cihazın garantisinin alakası ne onu üreten firmaya sormamız gerek zira topraksız çalışması onu bozmayacağı için garantininde amacı cihazın üretimine bağlı hataları tamir edeceğim tahüdü olduğuna göre saçmalıyorlar. Topraklama senin can güvenliğin için gerekli. 2. Cihazı takan firmanın adamları neyi ölçtü bilmiyoruz o yüzden en azından bir referans dirence bağlı o anki toprağın direncini ölçen elektrikçinin toprak dediği uç topraktır. 3. Firma bağlamıyorsa/garanti yok diyorsa elektrikçiye bağlat son olarak kaçak akım rölen yok ise onuda bağlat derim. Link to comment Sosyal ağlarda paylaş Daha fazla paylaşım seçeneği…
BonePART Mesaj tarihi: Mayıs 21, 2011 Paylaş Mesaj tarihi: Mayıs 21, 2011 Bone said: BonePART said: Toprak notr arasinda gwrilim mi var miz olabilir gercek tppraklqma ise yane notre zontlememislerse fark cikar voltaj olarak azda olsa. Toprak hatti ile yer arasindaki direnc olculurde kazik felan cakmak lazim nasil yaptiki hemen elktrikci. Elektrik muhendisleri odasibilirkisilik yapiyo bu islemlere cok inatlaztiysaniz alartmanca caarin iate ama masraflixir bonepart'ı çağırın o açıklasın diycektim de, şu mesajı okuduktan sonra pişman oldum. android keyboard parmaklarim sigmiyo nexus one da demisim ki Toprak notr arasinda gerilim mi varmis? olabilir gercek topraklama ise yane notre sontlememislerse fark cikar voltaj olarak azda olsa. Toprak hatti ile yer arasindaki direnc olculurde kazik felan cakmak lazim nasil yaptiki hemen elektrikci. Elektrik muhendisleri odasi bilirkisilik yapiyo bu islemlere cok inatlastiysaniz apartman caarin iste ama masraflidir ayrica sukru yaslanmissin epi topu 3 4 typo vardi Link to comment Sosyal ağlarda paylaş Daha fazla paylaşım seçeneği…
BonePART Mesaj tarihi: Mayıs 21, 2011 Paylaş Mesaj tarihi: Mayıs 21, 2011 Qualance said: Olması gerekeni yazdık ama dediğiniz gibi astarı yüzünden pahalıya patlayacağı için siz elektrikçinize güvenin. Fazla açıklamaya girmiyim yukarıdaki gibi coşuyorum sonra, şu anda da başım feci ağrıyor madde madde yazayım; 1. Topraklama ile aldığın cihazın garantisinin alakası ne onu üreten firmaya sormamız gerek zira topraksız çalışması onu bozmayacağı için garantininde amacı cihazın üretimine bağlı hataları tamir edeceğim tahüdü olduğuna göre saçmalıyorlar. Topraklama senin can güvenliğin için gerekli. 2. Cihazı takan firmanın adamları neyi ölçtü bilmiyoruz o yüzden en azından bir referans dirence bağlı o anki toprağın direncini ölçen elektrikçinin toprak dediği uç topraktır. 3. Firma bağlamıyorsa/garanti yok diyorsa elektrikçiye bağlat son olarak kaçak akım rölen yok ise onuda bağlat derim. 1. topraksiz hatta hic bir elektronik malzemeci garanti vermez. herhangi bi gerilim yukselmesinde alet eline kalirsa degistirmekten batar adamlar. hatta genelde elektrik beyaz esyada yazmaz ama asansor sozlesmelerinde voltaj farki %5 i asarsa garanti disi kalir 2. evet bide o var cihazi takan adam nasil anladi toprak olmadigini? adamlara onu sor. nerden anladiniz de. bide abi bu isin kolayi var madem elektrikci cagirdin. adama sor abi bakiri nereye gommusler toprak hatti binaya nerden cikiyo diye. buyuk ihtimal bakir temele gomulmustur hat nerden geliyo bakin iste. 3. firma baglamassa garanti vermez sorun o. ben televizyon aldim adamlari dagirmasam garanti olmuyodu. geldiler kutuyu actilar. prize takip gittiler. Link to comment Sosyal ağlarda paylaş Daha fazla paylaşım seçeneği…
BonePART Mesaj tarihi: Mayıs 21, 2011 Paylaş Mesaj tarihi: Mayıs 21, 2011 bu arada turkiyedeki topraklama ve insaat kalitesi goz onune alininca topragi notre baglamak genelde cok daha mantikli bi cozum Link to comment Sosyal ağlarda paylaş Daha fazla paylaşım seçeneği…
NolaxThensbane Mesaj tarihi: Mayıs 21, 2011 Konuyu açan Paylaş Mesaj tarihi: Mayıs 21, 2011 Şimdi teknik servisi çağırdığımda eski şofbenin arkasına baktılar (sanırım ölçüm yapılmadı) şofbene gelen hatta topraklama olmadığını söylediler.Çağırdık elektrikçiyi banyoya ana sigortaya mutfağa baktı 220-230v arası çıkıyor dedi. Sonra topraklama tellerine baktı topraklama olduğunu apartmanda olduğunu söyledi. Sonra başka bi aletle birşey ölçtü orayı kaçırdım ne olduğunu görmedim. Burdada normal çıkıyor yani topraklama var dedi. Elektrikçi bunun üstüne ben takayım kar da takarım adamlar takmıyorsa dedi. Sonra apartmanın elektrikçisini çağırdık 5gün boyunca evlerde apartmanlarda gezmiş kalıbımı basarım dedi teknik servisi kalayladı. Sonuç olarak teknik servis (arzum) burada topraklama yok diyip takmıyorlar (daha önceden bir kişi bundan ölmüş o yüzden topraksız hatta takmıyorlar). Ancak 2elektrikçi gayet iddia olarak servisin yanlış ölçtüğünü düşünüyor.İşte böyle pati ahalisi sizinde başınızı ağrıttım sanırım garantiyi boşverip elektrikçiye bağlatacam şu kardan da taktıracam öyle.Ne diyorsunuz? Link to comment Sosyal ağlarda paylaş Daha fazla paylaşım seçeneği…
BonePART Mesaj tarihi: Mayıs 21, 2011 Paylaş Mesaj tarihi: Mayıs 21, 2011 abi apartmanda topraklama olup sizin banyoda topraklama olmamasi olabilir mi bizim mesela topraklama sadec emutfakta vardi ilk tasindigimizda (tam laz mutehait isi bi fikirdi kucuk tualettede sicak su yok mmesela) Link to comment Sosyal ağlarda paylaş Daha fazla paylaşım seçeneği…
Aket-Atum Mesaj tarihi: Mayıs 21, 2011 Paylaş Mesaj tarihi: Mayıs 21, 2011 BonePART said: Toprak notr arasinda gwrilim mi var miz olabilir gercek tppraklqma ise yane notre zontlememislerse fark cikar voltaj olarak azda olsa. Toprak hatti ile yer arasindaki direnc olculurde kazik felan cakmak lazim nasil yaptiki hemen elktrikci. Elektrik muhendisleri odasibilirkisilik yapiyo bu islemlere cok inatlaztiysaniz alartmanca caarin iate ama masraflixir Azerice pratiği mi bu? Link to comment Sosyal ağlarda paylaş Daha fazla paylaşım seçeneği…
NolaxThensbane Mesaj tarihi: Mayıs 21, 2011 Konuyu açan Paylaş Mesaj tarihi: Mayıs 21, 2011 Gelenler banyoda var dediler. Link to comment Sosyal ağlarda paylaş Daha fazla paylaşım seçeneği…
BonePART Mesaj tarihi: Mayıs 21, 2011 Paylaş Mesaj tarihi: Mayıs 21, 2011 abi o zaman diyebilecegim bisi yok fikirlerim bitti Link to comment Sosyal ağlarda paylaş Daha fazla paylaşım seçeneği…
Qualance Mesaj tarihi: Mayıs 21, 2011 Paylaş Mesaj tarihi: Mayıs 21, 2011 NolaxThensbane said: Şimdi teknik servisi çağırdığımda eski şofbenin arkasına baktılar (sanırım ölçüm yapılmadı) şofbene gelen hatta topraklama olmadığını söylediler.Çağırdık elektrikçiyi banyoya ana sigortaya mutfağa baktı 220-230v arası çıkıyor dedi. Sonra topraklama tellerine baktı topraklama olduğunu apartmanda olduğunu söyledi. Sonra başka bi aletle birşey ölçtü orayı kaçırdım ne olduğunu görmedim. Burdada normal çıkıyor yani topraklama var dedi. Elektrikçi bunun üstüne ben takayım kar da takarım adamlar takmıyorsa dedi. Sonra apartmanın elektrikçisini çağırdık 5gün boyunca evlerde apartmanlarda gezmiş kalıbımı basarım dedi teknik servisi kalayladı. Sonuç olarak teknik servis (arzum) burada topraklama yok diyip takmıyorlar (daha önceden bir kişi bundan ölmüş o yüzden topraksız hatta takmıyorlar). Ancak 2elektrikçi gayet iddia olarak servisin yanlış ölçtüğünü düşünüyor.İşte böyle pati ahalisi sizinde başınızı ağrıttım sanırım garantiyi boşverip elektrikçiye bağlatacam şu kardan da taktıracam öyle.Ne diyorsunuz? Baştan bunu söylesen tamamdı :), daha önce dediğim gibi topraklama burada senin can güvenliğin için ikinci önlemde kar takılması 30mA olanı oda giren çıkan akımda bir degesizlik olursa atması için, garantisi önemli değilse hiçbir sorun yok. Link to comment Sosyal ağlarda paylaş Daha fazla paylaşım seçeneği…
dasaaa Mesaj tarihi: Mayıs 21, 2011 Paylaş Mesaj tarihi: Mayıs 21, 2011 Chemical said: nedense burda bunun gibi teknik sorunlar hiç sorun olamıyo, mesela geçen gün birisinin oda kapısı kilitli kalmış lockpick vardı sende diye çağırdılar, 15 saniye kapıyı açtım, 5 dakka kedilerini sevdim lockpick i nereden aldın yahu? Link to comment Sosyal ağlarda paylaş Daha fazla paylaşım seçeneği…
NolaxThensbane Mesaj tarihi: Mayıs 21, 2011 Konuyu açan Paylaş Mesaj tarihi: Mayıs 21, 2011 http://s.dealextreme.com/search/lockpick Link to comment Sosyal ağlarda paylaş Daha fazla paylaşım seçeneği…
dasaaa Mesaj tarihi: Mayıs 21, 2011 Paylaş Mesaj tarihi: Mayıs 21, 2011 gümrükte sorun olmuyor mu? Link to comment Sosyal ağlarda paylaş Daha fazla paylaşım seçeneği…