Apartmandaki toprak hattı


NolaxThensbane

Öne çıkan mesajlar

throine said:

nereyi ölçtüğünü ve değerleri biliyor musun? faz-nötr arası ~220 çıkmalı, nötr-toprak gerilimi de 0-3v arasında ise topraklama yapılmıştır. eğer evinde ölçü aletin varsa ve kullanmayı da biliyorsan bilgisayarın güç kaynağına giden kabloyu kullanarak sen de ölçüp öğrenebilirsin evind topraklama var mı varsa ne derecede iyi topraklama yapılmış?

heh. eklemeyi unutmuşum faz-toprak arası da ~220 olmalı. Sıfırsa topraklama hattı hiç yoktur binada belki adamlar direkt bundan anlamışlardır. Ayrıca 30 binadan 15inde yok demekle yine iyimser konuşmuşlar bence.
Link to comment
Sosyal ağlarda paylaş

NolaxThensbane said:

Valla elektrikçi kendinden acayip emin emoyu arayın bile diyor kendisi teknik servise.
Kendisini dinleyip taktırmak mı lazım(garantiyi yok sayıp) yoksa 2000tl masraf yapıp tek kata toprak hat mı çekmeli =)

abi işte mühendise sorduk böyle böyle dedi dersin. faz-nötr, faz-toprak, nötr- toprak gidin beraber ölçün değerleri görelim neymiş. aletler yalan söylemez. apartmanda illaki birinde ölçüm aleti vardır. gidin deneyin işte. :))
Link to comment
Sosyal ağlarda paylaş

Popeye said:

BonePART said:

zontlememislerse


bu elektrikle ilgili bir terim mi yoksa yazim hatasi mi?


şöntlememişlerse olarak düşünmemiz gerekir.
Bonepartın yazdığı kesinlikle doğru.
Sorulması gereken sorular:
1. Elektrikçi ohm değerini nasıl ölçtü
2. Şohbeni takan elemanlar neredeki voltajı ölçtü faz/toprak notr/toprak

şimdi olabilecek eksikleri sıralıyayım:
1. Elektrikçi eğer ohmmetre ile bildiğimiz avuç içine sığacak basit bir alet ile direnç ölçtü ise saçmalamıştır mikroohmmetre(toprak direnci ölçen aletler kullanılması gerek vsvs)

2. topraklama olarak nötr de kullanılabiliyor faz/toprak ölçümü her zaman o binada toprak hattının olduğu anlamına gelmeyebilir her gördüğünüz 220v faz + toprak arası voltaj olmayabilir. Ayrıca nötr toprak arası voltaj ölçümde pek sağlıklı değil zira nötrde o an geri dönüm sağlayan aletlerden birisi çalışmıyor olabilir. En sağlıklı anlayabileceğinz çözüm dediğiniz yere 3 kablo geliyormu, sonra bu 3 kablo kat kutunuza gidince sarı yeşil olanlar ayrı bağlımı, sonra bina girişindeki panoda yine ayrı bağlımı bağlı ise en son binanın topraklaması sağlammı diye emodan ölçüm yaptırmanız.


Ve en son olarak o resimdeki elektrikli ısıtıcıyı kullanıcaksanız kesinlikle topraklı hatta bağlamanız ve bağladığınız hatta 30mA lik kaçak akım rölesi (KAR) koymanızı tavsiye ederim. zira içinden su geçiyor suda saf su olmadıgından tam yalıtkan değildir topraksız bir durumda herhangi bir kaçakta sudan çarpılma ihtimaliniz çok yüksek olur.
Link to comment
Sosyal ağlarda paylaş

Olması gerekeni yazdık ama dediğiniz gibi astarı yüzünden pahalıya patlayacağı için siz elektrikçinize güvenin. Fazla açıklamaya girmiyim yukarıdaki gibi coşuyorum sonra, şu anda da başım feci ağrıyor madde madde yazayım;

1. Topraklama ile aldığın cihazın garantisinin alakası ne onu üreten firmaya sormamız gerek zira topraksız çalışması onu bozmayacağı için garantininde amacı cihazın üretimine bağlı hataları tamir edeceğim tahüdü olduğuna göre saçmalıyorlar. Topraklama senin can güvenliğin için gerekli.

2. Cihazı takan firmanın adamları neyi ölçtü bilmiyoruz o yüzden en azından bir referans dirence bağlı o anki toprağın direncini ölçen elektrikçinin toprak dediği uç topraktır.

3. Firma bağlamıyorsa/garanti yok diyorsa elektrikçiye bağlat son olarak kaçak akım rölen yok ise onuda bağlat derim.
Link to comment
Sosyal ağlarda paylaş

Bone said:

BonePART said:

Toprak notr arasinda gwrilim mi var miz olabilir gercek tppraklqma ise yane notre zontlememislerse fark cikar voltaj olarak azda olsa. Toprak hatti ile yer arasindaki direnc olculurde kazik felan cakmak lazim nasil yaptiki hemen elktrikci. Elektrik muhendisleri odasibilirkisilik yapiyo bu islemlere cok inatlaztiysaniz alartmanca caarin iate ama masraflixir


bonepart'ı çağırın o açıklasın diycektim de, şu mesajı okuduktan sonra pişman oldum.


android keyboard


parmaklarim sigmiyo nexus one da

demisim ki

Toprak notr arasinda gerilim mi varmis? olabilir gercek topraklama ise yane notre sontlememislerse fark cikar voltaj olarak azda olsa.
Toprak hatti ile yer arasindaki direnc olculurde kazik felan cakmak lazim nasil yaptiki hemen elektrikci.
Elektrik muhendisleri odasi bilirkisilik yapiyo bu islemlere cok inatlastiysaniz apartman caarin iste ama masraflidir


ayrica sukru yaslanmissin epi topu 3 4 typo vardi
Link to comment
Sosyal ağlarda paylaş

Qualance said:

Olması gerekeni yazdık ama dediğiniz gibi astarı yüzünden pahalıya patlayacağı için siz elektrikçinize güvenin. Fazla açıklamaya girmiyim yukarıdaki gibi coşuyorum sonra, şu anda da başım feci ağrıyor madde madde yazayım;

1. Topraklama ile aldığın cihazın garantisinin alakası ne onu üreten firmaya sormamız gerek zira topraksız çalışması onu bozmayacağı için garantininde amacı cihazın üretimine bağlı hataları tamir edeceğim tahüdü olduğuna göre saçmalıyorlar. Topraklama senin can güvenliğin için gerekli.

2. Cihazı takan firmanın adamları neyi ölçtü bilmiyoruz o yüzden en azından bir referans dirence bağlı o anki toprağın direncini ölçen elektrikçinin toprak dediği uç topraktır.

3. Firma bağlamıyorsa/garanti yok diyorsa elektrikçiye bağlat son olarak kaçak akım rölen yok ise onuda bağlat derim.


1. topraksiz hatta hic bir elektronik malzemeci garanti vermez. herhangi bi gerilim yukselmesinde alet eline kalirsa degistirmekten batar adamlar. hatta genelde elektrik beyaz esyada yazmaz ama asansor sozlesmelerinde voltaj farki %5 i asarsa garanti disi kalir

2. evet bide o var cihazi takan adam nasil anladi toprak olmadigini? adamlara onu sor. nerden anladiniz de. bide abi bu isin kolayi var madem elektrikci cagirdin. adama sor abi bakiri nereye gommusler toprak hatti binaya nerden cikiyo diye. buyuk ihtimal bakir temele gomulmustur hat nerden geliyo bakin iste.

3. firma baglamassa garanti vermez sorun o. ben televizyon aldim adamlari dagirmasam garanti olmuyodu. geldiler kutuyu actilar. prize takip gittiler.
Link to comment
Sosyal ağlarda paylaş

Şimdi teknik servisi çağırdığımda eski şofbenin arkasına baktılar (sanırım ölçüm yapılmadı) şofbene gelen hatta topraklama olmadığını söylediler.Çağırdık elektrikçiyi banyoya ana sigortaya mutfağa baktı 220-230v arası çıkıyor dedi. Sonra topraklama tellerine baktı topraklama olduğunu apartmanda olduğunu söyledi. Sonra başka bi aletle birşey ölçtü orayı kaçırdım ne olduğunu görmedim. Burdada normal çıkıyor yani topraklama var dedi.
Elektrikçi bunun üstüne ben takayım kar da takarım adamlar takmıyorsa dedi.
Sonra apartmanın elektrikçisini çağırdık 5gün boyunca evlerde apartmanlarda gezmiş kalıbımı basarım dedi teknik servisi kalayladı.
Sonuç olarak teknik servis (arzum) burada topraklama yok diyip takmıyorlar (daha önceden bir kişi bundan ölmüş o yüzden topraksız hatta takmıyorlar). Ancak 2elektrikçi gayet iddia olarak servisin yanlış ölçtüğünü düşünüyor.İşte böyle pati ahalisi sizinde başınızı ağrıttım sanırım garantiyi boşverip elektrikçiye bağlatacam şu kardan da taktıracam öyle.Ne diyorsunuz?
Link to comment
Sosyal ağlarda paylaş

BonePART said:

Toprak notr arasinda gwrilim mi var miz olabilir gercek tppraklqma ise yane notre zontlememislerse fark cikar voltaj olarak azda olsa. Toprak hatti ile yer arasindaki direnc olculurde kazik felan cakmak lazim nasil yaptiki hemen elktrikci. Elektrik muhendisleri odasibilirkisilik yapiyo bu islemlere cok inatlaztiysaniz alartmanca caarin iate ama masraflixir


Azerice pratiği mi bu?
Link to comment
Sosyal ağlarda paylaş

NolaxThensbane said:

Şimdi teknik servisi çağırdığımda eski şofbenin arkasına baktılar (sanırım ölçüm yapılmadı) şofbene gelen hatta topraklama olmadığını söylediler.Çağırdık elektrikçiyi banyoya ana sigortaya mutfağa baktı 220-230v arası çıkıyor dedi. Sonra topraklama tellerine baktı topraklama olduğunu apartmanda olduğunu söyledi. Sonra başka bi aletle birşey ölçtü orayı kaçırdım ne olduğunu görmedim. Burdada normal çıkıyor yani topraklama var dedi.
Elektrikçi bunun üstüne ben takayım kar da takarım adamlar takmıyorsa dedi.
Sonra apartmanın elektrikçisini çağırdık 5gün boyunca evlerde apartmanlarda gezmiş kalıbımı basarım dedi teknik servisi kalayladı.
Sonuç olarak teknik servis (arzum) burada topraklama yok diyip takmıyorlar (daha önceden bir kişi bundan ölmüş o yüzden topraksız hatta takmıyorlar). Ancak 2elektrikçi gayet iddia olarak servisin yanlış ölçtüğünü düşünüyor.İşte böyle pati ahalisi sizinde başınızı ağrıttım sanırım garantiyi boşverip elektrikçiye bağlatacam şu kardan da taktıracam öyle.Ne diyorsunuz?



Baştan bunu söylesen tamamdı :), daha önce dediğim gibi topraklama burada senin can güvenliğin için ikinci önlemde kar takılması 30mA olanı oda giren çıkan akımda bir degesizlik olursa atması için, garantisi önemli değilse hiçbir sorun yok.
Link to comment